Альбомы чертежей

Форум → Главный форум → Полы

Нагрузка на пол из ГВЛ

АвторСообщение
просмотров: 2 619
Ковальский Вячеслав
Не зарегистрирован
Отправлено 29 октября 2002 в 17:09 —
Из всех характеристик суперпола так и не смог понять какая максимальная нагрузка в килограммах на него допустима.
Мне необходимо установить на него очень тяжелое оборудование, на нем лежит коммерческий линолеум.
Специалисты ответьте пожалуйста сколько килограммов тяжести можно положить на квадратный метр, без Ваших замысловатых коэффициетов?
Инф.отдел
Не зарегистрирован
Отправлено 30 октября 2002 в 12:11 —
Распределенная нагрузка на сборный пол с керамзитовой подложкой составляет 1000 кг/кв.м., а с подложкой из пенополистирола - 550 кг/кв.м.
Ковальский Вячеслав
Не зарегистрирован
Отправлено 31 октября 2002 в 14:49 —
Спасибо за понятный ответ, из Ваших озвученных характеристик сделал вывод, что обычный книжный шкаф, массой 200кг имеющий площадь ножек 100 кв.см. (4ножки 5х5 см) ставить на Ваш пол нельзя, даже при условии засыпки керамзитом, т.к. нагрузка в местах соприкосновения ножек с полом составит 20000 кг/кв.м., а допустимо лишь 1000 кг.
Заранее благодарен.
Вячеслав Ковальский.
Мкс
Не зарегистрирован
Отправлено 20 октября 2003 в 03:38 —
если пол получился неровным(хребты над общим уровнем пола порядка 5мм) можно ли их сошлифовать. И вовбще возможен ли монтаж асолютно ровного пола из ГВЛ.